西门子
PLC 存储器
VW
1000的取值范围?
答:
人们把三十二位二进制数叫做双字,是把十六位二进制数叫做字,把八位二进制叫做字节。把一位二进制叫做位。八个位组成一个字节,两个字节组成一个字,两个字组成一个双字。双字表示三十二位二进制数,取值范围是 :-2147483684——+2147483684 字表示十六位二进制,取值范围是 :-32767——+32767。位...
西门子
PLC编程中 P1_TIME:
VW
2什么意思?
答:
在
西门子
S7-200系列PLC编程软件STEP 7 MicroWIN中, P1_TIME:是符号,
VW
2是地址。他的意思是变量存储器字VW2在程序中可以用P1_TIME:表示,也就是VW2的另一个名字,符号主要是为了在读程序时知道是干什么用。符号在使用前应该先在符号表里先定义。
这个
西门子
s7200 PLC程序 为什么不执行字传送指令呢? 比如我
vw
100是213...
答:
程序使能端不能导通,称重激光3取反指令去掉。
西门子
PLC200 如何将1个字拆为两个字节,即将C50中的计数值放入
VB
10和V...
答:
为何要拆分后通讯?不是可以直接将C50用MOV-W指令传送至
VW
10通讯吗(这样不是就将C50放入了
VB
10和VB11了吗)?你若确实想一个字节一个字节取,在上位机或其他设备中你就直接读VB10和VB11就行了。
西门子
plc控制伺服电机的方法及举例(最好带有梯形图讲解)
答:
举例:
西门子
Sinamics S120在浮法玻璃流道闸板控制系统中的应用 1、系统简介:现场采西门子S7-400H DCS系统,监测和控制整个生产线的运行。两套S120做为DCS系统的Profibus DP 从站,分别控制两套流道闸板。同时为了保证系统的可靠性,设置了本地、远程切换功能。在远程工作模式时,进行位置控制,由DCS通过...
怎么实现S7-200的50秒倒计时,并且显示在数码管上?
答:
A SM0.5 //要SM0.5每接通一个周期的时候为1S EU DECW
VW
10 //每秒递减 MOVW VW10, VW22 DIV +10,
VD
20 ITB VW20,
VB
40 ITB VW22, VB42 SEG VB40, QB0 //个位 SEG VB42, QB1 //十位 Net work 3 LDW< VW10, 0 //倒计时完后...
西门子
触摸屏设置一个值85至
VW
112中,但在程序内监控VW112变成了850,请...
答:
看看触摸屏数值输入的属性,看看你的85是否被放大了10倍
威伦通屏幕怎么与
西门子
的plc地址通信? 我只看到eb8000里,LW的地址...
答:
你先要设置通讯连接,在编辑菜单的下级菜单有一个系统设置,进入后就可以设置
请各位PLC高手门帮忙看看我画的梯形图,这是
西门子
S7-200PLC。我先介绍...
答:
1。第一个ADD,个人感觉没用
VW
24+0=VW26,也就是VW24=VW26,那么为啥不直接用VW24或VW26呢。2。AQW2输出是不是10V,还要看AIW2,如果AIW2是0,那么在拨码开关设置对的情况下,AQW输出是10V,但是如果AIW2不是0,就不一定,比如AIW2=-1000,那么VW28=2200=AQW2,就不是10V了。AQW2的电压...
西门子
plc如何在
VW
寄存器暂时保存数据
答:
传入到
VW
100不就记住了么。你没表达的清楚。是不是因为要比较5秒,不让它变,很简单:用定时器控制传送到VW100不就行了。